Jetzt nochmals langsam zum mitschreiben und komm mir nicht wieder mit ich habe keine Ahnung. Ich habe Elektriker gelernt bevor ich in die IT gegangen bin
Du belastet Phase L1 mit 3600Watt mit deinem Ladeziegel - Speist zeitgleich 800 Watt vom BKW ein - Dann belastest die die Kabel von der Phase L1 im worst case mit 4400Watt
Das du nur 2800 Watt aus dem Stromnetz beziehst ist ein komplett anderes Thema - Die 800 Watt verschwinden aber nicht aus der Leitung und müssen auch fliessen, egal in welche Richtung.
Edit: Wir reden immer noch von einem einphasigem Wechselrichter eines Balkonkraftwerks
Vielleicht hast du mich jetzt verstanden?
PS: Ein Summenstromwandler hat auch nur was mit Messen und Verrechnen zu tun, hier nochmals schön erklärt: